冷却塔选型计算
的有关信息介绍如下:冷却塔选型计算的方法,你参考吧:冷却水量的计算: [1]. Q = m s △t 式中:Q ——冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) m ——水流量(质量) Kg / h s ——水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ △t —— 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 [2]. Q 的计算 Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) 式中:Q ——冷却能力 Kcal / h q ——冷却水塔的风量 CMM I 入口 ——冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) I 出口—— 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) [3]. q —冷却水塔的风量 CMM 的计算 q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 更深入的数学式,依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: Q = K × S × ( hw -ha ) 式中 Q —冷却水塔的总传热量 K —焓的热传导系数 S —冷却水塔的热传面积 hw —空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 ha —进入冷却水塔的外气空气之焓 此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式。详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅。 冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来。