建筑消防火灾延续时间怎么确定
的有关信息介绍如下:火灾延续时间是水灭火设施达到设计流量的供水时间。
按照《消防给水及消火栓系统技术规范》介绍:
根据火灾统计,城市、居住区、工厂、丁戊轿中类仓库的火灾延续时间较短,绝大部分在2hr 之内(如在统计数据中,北京市占95.1%;上海市占92.9%;沈阳市占97.2%)。因此,民用建筑、城市、居住区、工厂、丁戊类厂房、仓库的火灾连续时间,规范采用2hr。
甲、乙、丙类仓库、可燃气体储罐的火灾延续时间采用3hr;直径小于20m 的甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间采用4hr;而直径大于20m 的甲、乙、丙类液体储罐和发生火灾后难以扑救的液化石油气罐的火灾延续时间采用6h。
二级建筑物的楼板耐火极限为1h,因此灭哗氏火延续时间采用1hr。通常这么说,是为了计算一些与火灾有关的数据的。比如,为了确定一个化工品储罐一旦发生火灾时需要多少消防用水,就假定火灾延续时间3小时,这样就算出需要多少冷却用水,多少灭火用水,最后确定在这个储罐周围建一个多大的消防水池。
《高层民用建筑没计防火规范》关于火灾延续时间:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
条文说明:本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。
当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。