您的位置首页百科问答

依玛壁挂炉型号LIPB–20LMXX20出现e6报警怎么回事?

依玛壁挂炉型号LIPB–20LMXX20出现e6报警怎么回事?

的有关信息介绍如下:

依玛壁挂炉型号LIPB–20LMXX20出现e6报警怎么回事?

参看说明书或者机器侧板粘贴代码标识,找到E6对应含义,参考 本机 运行代码常见问题及解决方式E1:过热保护1. 检查出水端,回水端的阀门是否打开;2. 检查暖气管线中是否有其他止水阀门,打开形成通路状态;3. 检查水泵是否正常运转。E2:水压保护 水压表压力过低,低于0.5解决方法:打开补水阀补水,补完水后关闭补水阀。E4:风压保护 检查烟管烟道是否堵塞。E5:点火保护1. 检查天然气余额;2. 查看天然气气压是否过低(解决方法:打开燃气灶查看火苗是否微弱状);3. 查看天燃气阀门是否开启状态;4. 从观火窗查看点火针是否打火正常,如无打火迹象,请联系当地售后人员。E6:气阀保护关机、开机,是否可以恢复,如果可以,检查电压是否稳定。E9:低温保护 水温过低解决方法:必须在切断电源状态下操作:1. 放水,补水,反复冲洗壁挂炉;2. 如用压力泵补水,补温水至壁挂炉;3. 如结冰,用吹风机从下往上吹炉子底端中间部位,用温水洗暖气管,解冻。并用 1、2中的方式反复冲洗,直至炉内没有冰块残留再开机。开机时,观察液晶显示温度与出水口较远端的温度是否一致,如不一致,请立即关机,再清洗解冻直至完全融化。