SafeRing是什么型号
的有关信息介绍如下:提示说旁路相序发生错误,可能上一级的开关柜动作导致,又不旁路使用,应该没什么影响。 母线电压过低,母线有可能是两种,不同ups程序有不同的提法。一是输入母线,就是上一级的开关柜来的电源线,是说电源欠压。一是指输出负载的母线,就是输出电压低,可能负载突然过重导致。 这现象可能是ATSL开关有保护动作发生导致的。旁路相序也可能是保护动作使相序检测电路产生了误报。 不太清楚现场状况,也不知道你们最后怎么恢复的,不好判断来源. 应该先检查ats的两路电源是不是确实有一路相序错误的情况发生,这种可能很难发生,除非供电部门有故障,或者有常规的维护. 还有一种可能ats开关柜自身故障导致切换出现问题,ATS设计时应该考虑两个电源的相序一致性问题,是不是本身有什么设计上的缺陷.建议咨询一下开关柜厂家. 这次故障感觉UPS的表现应该是比较让人信赖的,放电过久,导致了母线电压过低,也正常报警了. 7:54:16UPS整流器开始封锁,并在同一时间内封锁结束;应该首要查明封锁整流器的原因,我觉得大概可能开关柜的一次不正确切换或者某开关的异常导致了缺相。 7:54:17UPS发生旁路相序错误,7:54:18旁路开始掉电;封锁整流器后,UPS切换成旁路供电,马上又检测到旁路相序错误,然后错误的相序给设备供电导致旁路掉电。应该检查历史记录有没有过旁路供电,是不是旁路输入接线一直就是相序错误的?从来没有启用过呢? 以下都是正常的UPS功能和你们恢复供电的操作记录了。 不论什么设备都有发生故障的可能,这是不可避免的。应该能避免长时间电池供电导致的设备断电,对ups报警信号的反应太慢了,一天都没人去理会。 其实我也是外行,只是多年前干过一点电力相关的工作。难免有的地方说的不正确。 希望能帮到你.2011/9/5 15:34:45