的有关信息介绍如下:该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。
配电箱可分为三级配电二级保护,也就是有三级配电箱:总配电箱(一级配电箱)、分配电箱(二级配电箱)、开关箱(三级配电箱)。在布置安装三级配电箱时,我们常常会不太清楚三级配电箱该如何设置。那么,我国的相关标准对于配电箱设置的要求标准有哪些具体要求呢?
1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;
2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;
3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;
一级配电箱,就是从变压器引入三相电源,地线,零线。二级配电箱,就是从一级配电箱电源线至临时用电;三级配电箱,就是电器设备自身的控制柜。
一级配电箱:
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱:
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱要离地1.5M放置总开关60A——DZ47-63 100A照明开关16A——DZ47-63 16A两相漏电开关空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)插座开关16A ——DZ47-63 16A主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 空调开关需要更换,总开关也需要更换。
三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
三级配电箱是指:现场施工用电必须做到配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。
三级保护指:现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱和开关箱中均要安装漏电保护器
二、总配电箱设置
1.配电箱箱体结构、箱内元件设置及使用应符合规范要求。
2.配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
三、分配电箱、开关箱设置
1.配电箱箱体结构、箱内元件设置及使用应符合规范要求。
2.配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
四、具体的设计设置要求如下:
1.总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。(摘录于JGJ46-2005第8.1.2条)
2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。(摘录于JGJ46-2005第8.2.10条)
3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。(摘录于JGJ46-20058.2.11)