您的位置首页百科问答

降阻剂是什么?怎么用?

降阻剂是什么?怎么用?

的有关信息介绍如下:

降阻剂是什么?怎么用?

  导语:自从第二次工业革命之后,我们人类就步入了电气时代,电的使用贯穿在我们的生活的方方面面,但是因为也为我们带来了不少的麻烦,所以我们一直在想办法更安全地使用电。今天小编就给大家介绍一种物品,那就是降阻剂,降阻剂可以帮助我们减小电阻,促进电流的传输,为我们的生产生活带来了巨大的帮助,接下来就让我们一起来了解一下降阻剂使用方法吧!

  1. 施前检查项目及要求:

  (1)降阻剂应是同一品牌、型号的产品。

  (2)使用的水无污染、水中无泥沙等杂物。

  (3)沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。

  (4)垂直接地极居孔中央放置,水平接地体水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。

  (5)接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

  2.调制降阻剂

  按水:降阻剂=0.4,按1.0:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可,垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。

  3.浇灌、包覆、初检

  将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

  4.复检与回填夯实

  待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂,表面应均匀、无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实,夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

  5.对接地引下线要求

  接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm, 地表上面部分长度不短于30mm。

  6.深井接地

  深井接地有时是必需的,通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米,施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,使降阻剂充分填充,扩大降阻效果。用压力将调制好的降阻剂注入接地电极管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

  包装、储存:

  1.本产品采用双层包装,内层为PVC袋,外层为编织袋。每袋25KG,每吨40袋。

  2.编织袋上标有产品名称、型号、厂名,运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

  3.降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所,户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。

  4.正常情况下保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时,应在2天内使用,被水浸泡过的降阻剂可作为细土回填使用。

  5.用户应严格按使用方法进行施工,以保证降阻剂达到最佳降阻效果。

  降阻剂用量计算

  根据设计接地体长(L)和直径(D)的几何尺寸,则W=D2/4πLD

  式中:

  W:降阻剂用量(吨)

  L:接地体长(m)

  D:接地体等效直径(m)

  D:降阻剂重量比重1.25(吨/m3,即1.25吨降咀剂可浇灌1m3的接地体体积

  接地电阻值计算

  根据现场实测土壤电阻率、参考地质、水文、气象资料、结合AD—02型长效物理降阻剂多年来应用实际经验,分别提出如下公式供设计参考.

  1、垂直接地体:

  一般2—3m浅井采用5XSOX50(mm)角钢或管材;大于3m以上深井采用直径50mm(壁厚2—5)的钢管为金属电级.按下式计算:

  式中:

  Rc一单根垂直接地体接地电阻(n);

  P一一现场实测值再用季节系数校正后的土墙电阻率(Om);

  L--一从地面下0.8mm算起,单根接地体长度(m);

  D一一使用降阻剂后等效垂直接地体直径(m),一般为0.1—0.2m内选用;

  K一一降咀系数由以下范围选用:

  ρ≤100Ω.m K=5

  100<ρ≤500Ω.m K=10

  500<ρ≤1000Ω.m K=15

  ρ>1000Ω.m K=20

  2、水平接地体:

  一般用5XSOmm扁钢或直径12—18(mm)的圆钢为金属电极,埋深为0.8-lm内选用.

  按下式计算:

  式中:Rp一一水平接地体接地电阻(n);

  P一一校正后的土墙电阻率(nm);

  L--一水平接地体总长度(m);

  D一一使用降阻剂后等效水平接地体直径,一般为0.1—O.2m内选用;

  K一一降阻系数由以下范围选用;

  5≤l<20(m)时 ρ≤100Ω.m K=10 ρ>500Ω.m K=30

  l>20(m)时 ρ≤500Ω.m K=50 ρ>5000Ω.m K=100

  A水平接地形状校正系数

  3、闭合钓压水平接地网(设施居于网内),当网面积S>lOOm2时,则?

  式中R#:地网接地电阻(n);

  P:校正后的土壤电阻率(Ω,m);

  S:地网面积(m));

  K:降阻系数取1.5

  为了方便用户订货,根据我们以往的经验及有关科研部门测试,特向用户推荐如下用量表供参考:

  接地形式/用量kg/m/土壤电阻率Ω.m ρ≤500 500<ρ≤1000 1000<ρ≤2000 ρ>2000

  水平 10-16 16-22 22-30 30-36

  垂直 12-18 16-24 24-32 32-38

  施工方法

  在施工现场以降阻剂:水=1:0.8的比列加水充分拌合,搅拌均匀成稀糊状,倒入接地体周围即可.

  水平接地体

  l、开挖所需长度(L)的沟槽.

  2、按接地降阻剂:水=l:0.8的比例拌和均匀,在接地深坑内敷设足够厚度.

  3、将接地体插入接地深坑中.

  4、用搅拌好的拌合物将接地体紧密包裹住.

  5、覆土后穷实即可.

  垂直接地体

  1.开挖所需高度(L)的沟槽.

  2.按接地降阻剂:水=1:0.8的比例拌合均匀,在接地深坑内敷设足够厚度.

  3.将接地体插入接地深坑中.

  4.用搅拌好的拌合物将接地体紧密包裹住.

  5.覆土后穷实即可.

  以上就是小编今天给大家介绍的关于降阻剂使用方法的全部内容,对于降阻剂这样一种化学用品,我们作为使用者就必须要进行相关知识的学习与积累,只有这样才能能够更好的进行使用,不会发生盲目的操作而导致严重的后果。上文中关于降阻剂的使用方法已经介绍的非常的清楚了,希望大家可以详细的阅读,并可以在生产中加以运用。