什么是正向有功?反向有功?正向无功?反向无功?

什么是正向有功?反向有功?正向无功?反向无功?

的有关信息介绍如下:

正向,是电网向用户传输的电能。

反向,就是用户向电网传输电能。

有功:是用户实际用掉的电量,单位是【千瓦时】,俗称【度】。

无功:是用户设备的无功电量(严谨的说法是无功需求),单位是千乏时。

正向有功:正向有功电量;

正向无功:正向无功电量;

反向无功:反向无功电芦唯量;

反向无功:就是你向电网送的无功电量,反向无功取绝对值后与正向无功相加参与计算。 

当系统向用户输送有功和无功时,电能表有功是正值,无功也是正值。当系梁衫统向用户输送有功,用户向系统反送无功时,电能表显示有功是正值,无功是负值。说明用户在从网上取有功,但大部分电容器等投多了,向网上输送无功。

什么是正向有功?反向有功?正向无功?反向无功?

扩展陪渣培资料:

根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵轴定义为有功功率。二个轴将平面划分为四个区域,左上角为Ⅰ象限,顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限和Ⅱ象限无功定义为正向无功,Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功。

1、当供电系统向用户输送有功和无功电能时,电表在第I象限工作显示的有功和无功都是正值。这是最常见的一种方式也是大部分用户用的方式。

2、当供电系统向用户输送无功电能时,用户向系统反送有功电能时,电表在第II象限工作时显示有功为负值、无功为正值。这种发生在有些自发电用户在有功电能向网上送的情况。

3、当用户向供电系统反送有功电能和无功电能时,电表在第III象限工作时显示的有功和无功都是负值。这种情况通常发生在有些自发电的用户在内部没有负荷时出现和专业电厂一样的有功和无功向网上全部输送;

4、当供电系统向用户输送有功电量时,用户向系统反送无功电量时,电表在第IV象限工作时显示有功为正值,无功为负值;这种情况通常是该用户从网上获取有功电量,但是内部电容器等投多了,向网上输送电量。