消防验收前提条件
的有关信息介绍如下:消防验收应该具备的基本条件一、土建1、防火墙、走道墙、楼梯间、前室、消防中心、消防泵房以及电气室、变压器室等危险性较大的房间墙已全部砌至结构层,无空洞、缝隙;防火阀已按设计安装;2、电缆、管道井每层在楼板处用相当于楼板耐火等级的不燃材料封堵,无空隙;3、电缆、管道、线槽、线管等穿越防火分区和防烟分区的墙体、楼板形成的孔洞已全部严密封堵;4、防火门已按要求安装,闭门器已调好;5、玻璃幕墙与楼板间的孔隙已用非燃材料堵实;6、防火卷帘上部与结构之间的间隙已采取有效的防火措施,达到防火分隔的整体要求;7、挡烟垂壁已按要求安装完毕;8、按设计要求完成消防车道的路面及周边平整;9、整体工程基本完工,卫生状况较好,外脚手架、排栅、塔吊、吊笼等设备拆除完毕。二、室外消防供水1、消防水池已建成并投用;市政给水管网与室内消防供水系统已按设计要求接通;2、室外消火栓、水泵接合器按设计要求安装完毕,并已开通。不同的水泵接合器设有明显的标志。三、室内消防供水系统1、室内消防泵、给水管道、消火栓、消火栓箱及远程启泵按钮已按设计要求安装结束,并已开通使用;2、消火栓口的位置符合规范要求,能方便使用,出口压力小于0.5MPa,静压力大于0.07MPa;3、消火栓箱内水带、水枪、水喉按要求配全;其放置、接口的扎接能满足使用要求;4、室内消火栓立管在屋顶消防水箱内的接口位置符合要求;确保消防水量的技术措施已落实;5、系统的耐压、气密性试验已完成,其结果符合有关技术标准;6、每只室内消火栓箱的远程启泵按钮均能正常启动;7、屋顶试验消火栓进行实际放水试验,扬程、压力均能达到设计标准;主泵、备用泵能自动切换;8、消防泵、进出水管有明显色标。9、根据验收计划,消防水系统需提前正式充水,验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能。四、自动水喷淋系统1、喷淋头、湿式报警阀等的安装位置、数量、质量符合有关标准;主泵、备用泵能自动切换;2、喷淋系统与消防水箱相连的管道已接通,接口位置符合设计要求;确保消防水量的技术措施已落实;3、系统的耐压、气密性试验结果符合有关技术标准;4、每层喷淋末端放水阀放水试验时,水的流量、压力均能达到要求,湿式报警阀能直接启动消防泵;水流指示器能正常反馈信号,调试记录已制作完毕;5、系统已调试开通,灵敏度已调到设计运行指标,并已投入正常运行,调试开通报告已制作完毕;6、喷淋泵、进出水管有色标(标明高低区、喷淋管道及消火栓管道)。五、消防报警控制系统1、探测器及各种联动控制设备安装位置、数量、质量与设计及有关技术标准相符;2、控制、传输、通讯线路的敷设符合规范要求;3、系统的工作接地、保护接地已接好,接地电阻符合有关标准;4、备用电流自动切换正常;5、每只探测器、事故广播及所有的联动控制设备已调试合格,调试记录已制作完毕;6、消防控制中心强制启闭消防、喷淋泵、防排烟风机、防火卷帘门、消防电梯的功能正常;7、系统已开通,并投入运行,调试开通报告已制作完毕;8、防火卷帘、消防电梯自身调试完成。六、气体灭火系统1、系统已按设计要求安装结束;2、系统的耐压、气密性试验结果符合有关技术标准;3、系统已调试合格,全部功能调试记录已制作完毕;4、系统模拟(实际)试验结果能满足技术要求;5、系统已开通,并投入运行,调试开通报告已制作完毕。七、消防供电1、消防供电方式、电缆选型、敷设方法与设计一致;2、消防用电设备、消防电源都已接通,并且消防泵、喷淋泵、防排烟风机、消防电梯、事故照明等重要消防用电设备末端控制箱二路电源(一主一备)能自动切换;3、配电室、各配电箱、各种电源控制柜安装自身调试完成。八、应急照明及安全疏散指示标志灯1、应急照明灯的安装数量、位置、质量及照度均符合规范要求;2、应急照明已全部接通电源,并投入运行;3、安全出口、走道均按规定装有安全出口及疏散指示标志灯;4、按规范要求设置安全疏散指示灯的场所,从任何位置都能看到醒目的疏散标志灯,并指示最近的逃生方向。九、防排烟系统1、正压风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在整体联动调试前确保完成各自的单机试运转工作,避免出现电机反转、执行机构不完整等问题影响调试进度;2、挡烟垂壁已按要求安装完毕。