您的位置首页生活百科

低压断路器主要由哪几部分组成?

低压断路器主要由哪几部分组成?

的有关信息介绍如下:

低压断路器由触头、灭弧装置、操作机构和保护装置等组成。

低压断路器主要由哪几部分组成?

1.触头系统

触头(静触头和动触头)在断路器中用来实现电路接通或分断。

触头的基本要求为:

(1)能安全可靠地接通和分断极限短路电流及以下的电路电流;

(2)长期工作制的工作电流;

(3)在规定的电寿命次数内,接通和分断后不会严重磨损。

常用断路器的触头型式有,对接式触头、桥式触头和插入式触头。对接式和桥式触头多为面接触或线接触,在触头上都焊有银基合金镶块。大型断路器每相除主触头外,还有副触头和弧触头。

断路器触头的动作顺序是,断路器闭合时,弧触头先闭合,然后是副触头闭合,最后才是主触头闭合;断路器分断时却相反,主触头承载负荷电流,副触头的作用是保护主触头,弧触头是用来承担切断电流时的电弧烧灼,电弧只在弧触头上形成,从而保证了主触头不被电弧烧蚀,长期稳定的工作。

2. 灭弧系统

灭弧系统用来熄灭触头间在断开电路时产生的电弧。灭弧系统包括两个部分:一为强力弹簧机构,使断路器触头快速分开;一为在触头上方设有灭弧室。

3.操动机构

断路器操动机构包括传动机构和脱扣机构两大部分。

(1)传动机构:

按断路器操作方式不同可分为:手动传动、杠杆传动、电磁铁传动、电动机传动;按闭合方式可分为:贮能闭合和非贮能闭合。

(2)自由脱扣机构:

自由脱扣机构的功能是实现传动机构和触头系统之间的联系。

4.保护装置

断路器的保护装置由各种脱扣器来实现。

断路器的脱扣器型式有:欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路脱扣器。

欠压脱扣器用来监视工作电压的波动,当电网电压降低至70%~35%额定电压或电网发生故障时,断路器可立即分断,在电源电压低于35%额定电压时,能防止断路器闭合。带延时动作的欠压脱扣器,可防止因负荷陡升引起的电压波动,而造成断路器不适当地分断。延时时间可为1s、3s和5s。

分励脱扣器用于远距离遥控或热继电器动作分断断路器。

过电流脱扣器用于防止过载和负载侧短路。

一般断路器还具有短路锁定功能,用来防止断路器因短路故障分断后,故障未排除前再合闸。在短路条件下,断路器分断,锁定机构动作,使断路器机构保持在分断位置,锁定机构未复位前,断路器合闸机构不能动作,无法接通电路。

结构总结:低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。可实现短路、过载、失压保护。