综合布线方案设计怎么写……
的有关信息介绍如下:办公楼综合布线及机房工程方案书成都西物信安智能系统有限公司2011-3目录 第一章 概述. 41.1 工程概况... 41.2 设计依据... 51.3 设计原则... 61.4 机房环境要求... 71.5 工程范围... 81.6 基本技术要求... 8第二章 装修装饰系统. 102.1 设计理念... 102.2 设计原则... 102.3顶面项目... 112.4 地面项目... 122.5 墙面装饰项目... 122.6 门窗项目... 12第三章 办公家具. 12第四章 供配电及照明系统. 144.1 机房电气系统... 144.1.1 供配电系统设计... 144.1.2 电源回路设计... 154.1.3 电源布线施工注意事项... 164.2 UPS系统... 164.3 照明系统... 174.3.1 机房照明设计标准... 174.3.2 普通照明设计方案... 174.3.3 应急照明设计方案... 18第五章 接地系统. 185.1 需求分析... 185.2 设计依据与设计范围... 185.3 机房防雷接地工程... 19第六章 综合布线系统. 206.1 系统需求分析... 206.2 机房布线方案... 216.2.1 布线方式... 216.2.2产品选型... 216.2.3宏华广汉办公楼的基本情况... 216.2.4 网络布线结构拓扑图... 226.2.5 施工说明... 23第七章 门禁系统. 287.1 系统综述... 287.2 系统需求分析... 287.3 系统设计... 287.4 项目实施方案... 297.5 一般功能设置... 307.5.1 门禁权限管理... 307.5.2 防盗报警功能及消防联动功能设计... 30第八章 视频监控系统. 308.1 功能需求分析... 30第九章 机房设备机柜(架)技术要求. 31第一章 概述在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。随着通信事业的发展和通信技术的广泛应用,如何为机房内的通信设备创造良好的工作环境,使设备的保养与维护费用降低,这个问题越来越受到重视。数据处理与存储中心机房作为精密脆弱的微电子设备集成,使用了大量易受环境影响的电子元器件、机械构件及材料。为了保证通信网络系统的可靠运行,机房必须满足通信系统以及工作人员对温湿度、洁净度、风速、电磁场强、电源质量、防火等多方面的。因此,机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、消防技术、建筑和装饰技术等多专业综合的系统工程。因此,规划时既要重点满足功能又要突出美观和以人为本的人性化理念。为了保证系统稳定可靠运行,机房能够满足系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等。有必要为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项的合适的计算机机房。1.1 工程概况数据中心机房是信息化建设中重要的基础工程,为计算机设备提供了一个稳定可靠的运行环境。本次机房设计的目标是:使新机房能够满足未来较长时期的发展需要,机房设计应充分体现实用性、先进性、安全性、可管理性和绿色环保等特点。现阶段工程概况如下前期已由土建单位完成的工作:(1)供电引入:四楼UPS机房市电380V引入,数据中心机房市电220V引入。(2)电气线路:照明、空调、市电插座、UPS插座 线路铺设。(3)土建装饰:普通墙面、门窗、顶面、地面。(4)消防系统:消防应急灯安装。(5)防雷系统:等电位接地箱安装。(6)布线系统:综合布线安装。(7)安防系统:监控、门禁安装。 1.2 设计依据根据设计,本招标工程施工符合下列标准和技术规范的(列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称): 1、《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93 2、《计算机机房活动地板的技术》 GB6650-86 3、《电子计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000 4、《计算机机房场地安全》 GB9361-88 5、《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T3003-93 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 7、《低压配电设计规范》 GB50054-958、《供配电系统设计规范》 GB50052-959、《通信用不间断电源-UPS》 YD/T1095-200010、《通信局(站)电源系统总技术》 YD/T1051-200011、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-200212、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-200013、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-200014、 通信用多模光纤系列 GB/T 12357-199015、 通信用单模光纤系列 GB/T 9771-1998 16、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 (2000年版) 17、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 18、《电子设备雷击保护导则》 GB7450-87 19、《智能建筑设计标准》 GB/T50314-200620、其它相关行业标准、招标文件及招标补遗文件、招标图纸。注:以最新颁布的工程技术规范为准,不同的规范对同一工程项目的技术标准、技术不一致时,以最高标准、最严格的工程技术规范为准。 1.3 设计原则1、系统整体规划“以人为本,以服务和管理为目标”,应用先进、可靠、成熟、性能价格比好的技术和产品,以满足和提供办公人员各种先进的服务的功能及管理需求。系统建设总体思想:设计一步到位、管线敷设一步到位,系统要充分和有效地应用系统集成,并具有分步实施和功能扩充的条件,建成后的系统要体现先进、可靠、实用、便捷。总体规划:以科学技术为基础,依靠先进的设备和科学的管理,利用最新的信息技术、安全防范技术及控制技术,将建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合,最终实现提升数据处理与存储中心工程为办公人员服务的质量,节约能源,降低成本,保护环境等目标。2、设计原则1)可扩展性:平台可扩展:考虑到整个系统的技术先进性、可靠性和系统的成熟性、开放性。技术可扩展:在的智能化整体方案中,以计算机软硬件、网络通讯、自动化控制作为系统设计的技术支柱。内容可扩展:通过以先进的现场总线、数字化技术和现代计算机技术结合,对工程项目各智能化系统进行科学扩展与集成。2)符合性:坚持使用先进、有发展、有后续支持,能满足并适应工程实际需求的技术:应用的产品应成熟可靠,具有易集成、扩展、操作、维修的特性,同时尽可能降低系统整体造价的原则,通过智能化集成技术,实现各子系统的设备、功能和信息的综合管理,使其成为一个互相关联、统一和协调的系统,系统资源达到充分共享,以减少资源的浪费和硬件设备的重复投入,实现真正意义的统一、实用、高效、便利。3)系统的高度集成性:信息系统集成和应用是关键。因此设计的时候我们遵循了以下原则:实用性和先进性;集成性和可扩展性;标准化和模块结构化;便利性;安全性;最高的性价比。体现了以下特色:在规划设计中应该应用目前国际上主流并在国内市场上(智能化建筑)中得以广泛采用的新技术及产品,以保证本系统的先进和高效性。4)合理性:在方案设计中遵循以下几点原则进行合理设计:实用性:系统的设计应使工程项目系统工程能最大限度地满足工作人员的工作环境,同时也要考虑系统的经济性。先进性:充分考虑科学技术的迅猛发展的趋势,应用国内外较先进技术,保证工程项目建成具有先进性的办公机房。可靠性:系统所选用的技术及配套设备必须成熟可靠,以保证整个系统的长期正常运行。经济性:在考虑整个系统先进、可靠的同时,着重考虑产品的性能价格比,保证产品的经济性。集成性和可扩展性:保证各系统的集成和信息共享,总体结构具有可扩展性和兼容性,并实现对各个子系统的分散式控制、集中统一式管理和监控的目的,使整个系统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。完整性: 应考虑系统的完整性。设备齐全、功能完善、各子系统协调工作、综合管理。安全性:系统中的所有设备及配件,可靠运转的同时,还应符合国家的安全标准,并可在特殊环境下有效工作。4.2 UPS系统UPS系统已有设备。 4.3 照明系统计算机机房的照明供电属于辅助供电系统的范畴,但它具有一定的特殊性和独立性。机房照明的好坏不仅会影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行。因此就合理地选择照明控制方式、灯具类型、布局以及一些相关器材等在装修电气工程中不可忽视。4.3.1 机房照明设计标准机房照明设计标准主要指标为照度。照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S( 其中照度的单位为勒克斯Lx)。在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。主机房、操作间及电源室按照《电子信息机房设计规范》(GB50174-2008)要求,照度≥500Lx;其它辅助功能间及办公区照度≥300Lx;机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度≥5Lx;应急备用照明照度≥50Lx; 4.3.2 普通照明设计方案照明的布局应符合机房美观、位置重要性和设备位置需要来布局,从机房美观来考率,灯具的布局应均匀布置,即纵横方向保持一定距离,并根据机房的面积情况确定灯具的方向;从位置的重要性考虑;灯具应根据该位置的性质和作用来确定布置达到更好的效果;同时设备的位置需要也要考虑避免阴影便于维护等因素。机房灯具材料宜选择电子镇流器的灯具;带灯片、防玄光的灯具;整体装饰性好的灯具;同时具有发光效率高的灯具。4.3.3 应急照明设计方案机房照明系统应考虑应急照明系统。应急故障照明一般采取两种方案,一种是将照明电路中的一路由UPS拱电,在停电时,由UPS提拱照明。另一种方案是采用带15分钟后备蓄电池的应急日光灯,应急照明平均照明度为60LUX。照明供电一般由市电供电,当市电停止时才转入应急供电系统。在本方案中,建议采用第二种应急供电方案。灯具选择:①工作照明:工作照明灯具选用高效能嵌入式荧光灯具,灯具正常照明电源由市电供给,经照明配电箱中的断路器,由机房各区域的人体感应开关分区域自动控制。灯具应使用绿色节能的电子镇流器和高显色的三基色灯管。②应急备用照明:在市电停电时,机房内应有备用照明,满足工作人员应急处理的需要,备用照明由备用UPS供电。第五章 接地系统5.1 需求分析 本机房根据甲方要求,不做防雷,只做接地处理。 随着现代化电子信息技术的发展,电子设备被广泛应用于计算机信息系统的运行中。这些高精密的电子计算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,必须接地。 5.2 设计依据与设计范围设计依据1. GB50169-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》;2. GB50254-259-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》;3. 《信息技术设备的安全》;设计范围均压环与等电位的安装与设计5.3 机房防雷接地工程1.接地网(1)接地装置(即综合接地网)按照规范要求,交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按照接入设备中要求的最小值确定。本方案中鉴于本信息机房的重要性,要求按照高标准R≤1欧姆设计;本次考虑采用大楼综合接地网。(2)接地引线及等电位端子板为满足机房的接地的要求,本次从大楼引入接地引线,接地引线型号为BVR-35mm2,机房内配电柜附近设置局部等电位接地端子,与接地引线连接。(3)防雷屏蔽及布线●所有金属导体、电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位接地;●进入机房的信号线缆,应采用电缆穿金属管道引入,金属管应电气连通;●进入机房光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在进入机房时就近接地;(4)等电位连接良好的等电位连接是接地保护的重要措施之一,机房建设过程中要重点做好以下部位的等电位连接,它们应连接在同一个地网上,并且符合相关规范要求。●配电柜PE排; ●活动地板金属支架;●设备金属外壳;●金属桥架、线管、上走线桥架; ●电缆金属外护层、屏蔽层。●等电位连接网络与楼层主钢筋做等电位连接。 本项目采用联合接地系统。在机房设等电位接地铜排,从接地端子箱用1根ZR-VV-1x35mm2 沿线槽或穿桥架敷到大楼提供的接地端子,采用大厦接地。把机房内的电源PE线、金属构件、防雷器地线等全部采用适当规格的铜芯导线连接到机房专用铜排上。地线引线套镀锌管暗埋引至设备安装处。被破坏的地面进行还原处理。在有机房的抗静电地板下,设有逻辑地接地网。逻辑接地网用30×3铜带与地悬空辅设,系统接地与大楼防雷接地共用接地体,机房等电位接地铜排处的接地电阻不大于1Ω。地面接地网:活动地板的钢质支架采用铜片联接,每行支架采用ZRBV-4mm2与局部等电位端子排连接,形成地面接地网。在室内安全保护地线与电源中性线(零性)要分别接在开关柜和配电箱相应接线排上。保护地(PE)与配电柜体有可靠的电气连接。PE线引至户外,可与中性线重复接地,接在一个接地极上。厚玻璃隔断金属框及防静电地板支脚应至少有两点可靠接地,是为防静电接地。第六章 综合布线系统6.1 系统需求分析1.满足大楼语音、数据、业务传输的需求、支持多媒体技术信息管理系统,能适应未来技术的发展,五年不落后,十年不淘汰。2.铜缆采用 六类非屏蔽布线系统,,满足千兆传输要求,建成后的结构化综合布线系统符合相关国际、国内标准对六类非屏蔽布线系统的性能指标要求;3.光缆要求达到万兆传输要求;4.网络应具备较高的可操作性和维护性,必须保证机房内布线系统的简洁、清晰,应选择以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心,努力提高系统可管理性和安全性;5.具有开放式结构,能与众多厂家网络传输及接入技术兼容,具有模块化、可扩展、面向用户的特点,遵从工业标准和商业建筑布线标准;6.不仅充分满足当前信息传输需求,而且能适应将来一段时间内的网络设备的升级与扩充; 6.2 机房布线方案6.2.1 布线方式机房铜缆布线:采用4楼管道井直接进线到机房,进入静电地板下;其它区域综合布线:(最终方式与甲方协商)根据实际情况采用地板下或吊顶内敷设,要求线路全程均为金属桥架或金属管保护。6.2.2产品选型 在本设计方案中,综合布线产品全部选用(兰贝LINKBASIC) 的布线产品。6.2.3宏华广汉办公楼的基本情况新建宏华广汉办公楼使用建筑面积约10831平方米。共设计 682个数据点,语音点378 个,机房设在四楼,同时在主机房采用3个网络机柜。数据和语音全部集中在主机房集中管理。功能区信息点分布表根据宏华广汉办公楼建筑平面图,我们特别设计了如下的布线系统:能提供(682 )数据点, (378 )个语音点和( )个电视点。按装修图位置布置信息点具体点位分布如下:功能区分布情况功能区数据语音电视一 层7842 二 层6741 三 层10356 四 层6636 五 层8849 六 层11258 七 层11258 八 层4835 小计674375 总计1049 6.2.4 网络布线结构拓扑图此拓扑图是数据点和语音点直接从面板模块连接到机柜内配线架模块上,在电信局电话进线加装一个110配线架,从这个110配线架上引线到机柜内配线架模块上,通过配线架间的跳线进行电话跳接和数据转语音,通过语音线配架上到交换机的跳线实现语音转数据,电话号码的变换通过两个110配线架之间的单对简单跳线实现。这种方法可实现语音和数据的全部互换,但需增加配线架和模块,由于语音线缆在机柜内端接和110配线架到机柜内网线在机柜内端接,会相应增加布线成本。这种方法的优点在于,语音和数据全部采用RJ45跳线,方便机房工作人员的管理和维护,也便于今后网络的调整。6.2.5 施工说明对数据信息点管理:管理区采用单跳线方式,即用RJ45软跳线来进行网络设备与跳线盘之间的跳接,“1插1拔”,方便稳定。得用这种方式,管理简洁。 所有切换、更改、扩展和线路维护均在配线柜内迅速完成。对电话语音类信息点的管理:为了可以方便处理网络系统和电话系统之间的任意切换,方便机房管理人员的管理。我们选用较多的配线架。我们在电信局电话进线的110配线架旁加一个100对110配线架,在将这个配线架的出线连在机柜配线架上,全部作成模块化跳接管理。即网络和电话系统的切换只需调整跳线,非常方便和安全。而改变号码只需在110跳线架上改变跳线即可。配线间内的话音主干采用了跳接式配线架。这是由于在我公司布线完毕后对用户的跟踪了解时,经常发现用户在电话跳线完毕后,还经常有小的改变(如分机号码改变使会改变插接的位置等等)为了方便使用,此次在机房内采用了跳接式的电话配线面板。在综合布线系统的设计理论中,要求对水平线缆和垂直线缆均要予以全面的保护,人们所能接触的仅仅是跳线。这样将不会因人为因素(不注意、打扫卫生、搬动家具等等)影响了综合布线系统的质量。而跳线是随时可以更换的,因此选择跳线作为室内设备的软连接,可以确保水平线缆和垂直线缆不受伤害。在机柜内,所有的信息点均通过一定的编号规则,以方便用户的使用。同时配线架和跳线上采用打印的编号,并加透明保护层覆盖。对机房内计算机设备和信息点的管理:机房内采用3个机柜,尺寸为800x800x2000,这种机柜两侧留有较大的走线槽,可容纳较多的跳线,可保证机柜的整洁,同时可有效地保护跳线不受到触碰,避免因此造成跳线松动等故障。另外这种机柜后面可以安装电源面板,避免使用电源插线板,减少电源故障点。每台有源设备单独使用一个电源插座,电源插座进行编号(编号与有源设备编号一致),考虑到交换机一般没有单独的电源开关,电源面板上有一个单独的开关,这样每台交换机断电只需操作电源面板上的开关即可,不用插拔交换机后的电源插头,避免插拔时打火对交换机的影响。交换机电源线多余全部捆扎在机柜后两侧的安装板上,避免在机柜后操作时触碰电源线造成交换机断电等故障。机柜全部做接地处理。机房内设开放式金属机架,机架分上、中、下三层,每个机架后面有三排金属线槽,两边为强电线槽,中间为弱电线槽,可保证网络线路不受强电干扰,网络信息面板安装在机架后的弱电线槽上,方便对设备的跳线。金属机架全部做接地处理。考虑到机房工作人员同时要上内、外网和互联网,在操作间内设置了较多的信息点。信息点、配线架及跳线的编号和色标方案为了使布线系统易于管理和方便今后的维护,我公司对综合布线系统的管理将严格按照ANSI/TIA/EIA-606标准来进行。整个管理系统包括以下几个重要的组成部分:识别名称:每个指定于某一电信部件的识别名称是唯一的;标识:必须将标识安全地附着在部件上或标在部件本身上;记录:电信设备记录应包括有关所需特定安装的特定信息;图:包括水平电缆终接的位置。所有的电信插座及所有的主干电缆每个终接和电缆的识别名称必须表现在图上;工作次序:布线、终接及接合器维持并保存在文档上,以便于维修和变更。由工作次序影响的记录必须要更新。工作次序的布线部分包括电缆识别名称和类型、连接硬件识别名称和类型、接合器识别名称和类型。配线架和信息点端口编号均使用打印清晰的字体进行标识,并在表面覆盖透明保护材料。