您的位置首页生活百科

空调的房间冷负荷怎么计算?

空调的房间冷负荷怎么计算?

的有关信息介绍如下:

空调的房间冷负荷怎么计算?

冷负荷的计算:根据本工程的设计特点,故空调房间冷负荷包括以下几个部分:①外围护结构的瞬变传热(外墙,窗,屋顶,地面,玻璃幕墙);②窗的日射得热;③人员散热;④照明散热和其他散热。若邻室为非空调房间,则需考虑内维护结构的传热问题。各部分计算方法具体介绍如下:1. 内围护结构冷负荷:当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算;当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时应按下式计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷。式中:CL——内墙传热引起的逐时冷负荷,(W);F ——内墙的面积,(㎡);K——内墙的传热系数,(w/㎡·℃);tls——邻室计算平均温度,(℃);——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算温度的差值,(℃)。2. 外墙冷负荷:根据已知外墙体的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-1(外墙结构类型表)中查得本设计中此类外墙体做法属于与Ⅲ型,k=0.7w/㎡·℃。再由表3-3(外墙冷负荷计算温度表)查得Ⅲ型的逐时值。可按下式计算:式中:CL——外墙墙传热引起的逐时冷负荷,(W);F ——外墙的面积,(㎡);K ——外墙的传热系数,(w/㎡·℃);——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃);tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。 3. 屋顶瞬变传热引起的冷负荷:根据已知屋面的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-2(屋面结构类型表)中查得本设计中此类屋面做法Ⅳ型,k=0.45w/㎡·℃。再由表3-4(屋面冷负荷计算温度表)查得Ⅳ型的逐时值。可按下式计算:式中:CL——屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷(W);F ——屋顶的面积(㎡);K ——屋顶的传热系数(w/㎡·℃);——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃);tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。 4. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷:在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷的计算公式式中:CL——玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷(W);F——玻璃窗的面积(㎡);K——玻璃窗的传热系数(w/㎡·℃);——玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值(℃);tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。查《空调冷负荷专刊》P74表3-10(玻璃窗传热系数的修正值)可知本设计中修正值取1.2。由表3-11(玻璃窗冷负荷计算温度tl'表)可查得窗玻璃的逐时冷负荷计算温度tl值, 可计算出玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷。5. 透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷:透过无外遮阳玻璃窗进入室内的日照得热形成的冷负荷CL可按下式计算:(2-7)式中:CL——透过玻璃窗的日照的热形成的逐时冷负荷,千卡/小时(kcal/h);Cz——窗玻璃的综合遮挡系数,无因次。Cz=Cs×Cn 其中Cs为玻璃窗的遮挡系数,Cn为窗内遮阳设施的遮阳系数,由《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2-2,由于每个窗户均为双层3mm厚普通玻璃,查得Cs=0.86,又知内遮阳为白布帘,查表2-3可知Cn=0.50,因而Cz = Cs×Cn= 0.86×0.50 =0.43。F——窗玻璃的净面积。查《空调冷负荷专刊》P7表2-4可知双层钢窗的有效面积系数为Ca=0.75,以得出窗玻璃净面积F带入式中F=×Ca ( Ca为有效面积系数)。 Dj.max——日热照得热因数的最大值,千卡/米2·小时 ;由于重庆市所处的纬度为30°,属于30°纬度带查《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2—1得各个方向日热照得热因数的最大值Dj.max见下表;朝向纬度SSEENENNWWSW30014932246335799357463322又因杭州地处北纬27º30´以北,属北区,各朝向值可由表2-6(北区有内遮阳玻璃窗冷负荷系数表)查得。综合考虑本工程负荷计算的复杂,先计算各朝向单位面积透过玻璃窗进入的日射得热引起逐时冷负荷如表所示。