消防烟感国家标准安装的间距是多少?

消防烟感国家标准安装的间距是多少?

的有关信息介绍如下:

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,

3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安

装间距的一半

5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m

6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m

7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0. 3m

8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。

9、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5。